当以缠绕对损伤导线进行补修处理时, 缠绕应紧密, 受损伤部分应大部分覆盖。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

将导线受损处的线股处理平整  选用与导线同金属的单股线作缠绕材料,其直径不应小于2cm  缠绕中心应位于损伤最严重处  缠绕应紧密,受损伤部分应全部覆盖  缠绕长度应不小于200mm  
断股损伤截面积不超过总面积的7%,应缠绕处理;  断股损伤截面积占总面积的(7~17)%,应用补修管或补修条处理;  断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;  无法修复的永久性变形应切断重接;  
修光棱角、毛刺  缠绕补强法  预绞丝补修法  补修管补修法  
断股损伤截面积不超过铝股总面积的7%,应缠绕处理;  断股损伤截面积占铝股总面积的(7~25)%,应用补修管或补修条处理;;  钢芯铝绞线出现下列情况之一时,应切断重接:1)钢芯断股;2)铝股损伤截面超过铝股总面积的25%;3)损伤长度超过一组补修金具能补修的长度;4)破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形。  断股损伤截面积超过总面积的17%应切断重接;  
将导线受损处的线股处理平整  缠绕中心应位于损伤最严重处, 缠绕应紧密、 受损伤部分应全部覆盖  缠绕长度不应小于 50mm。  选用与导线同金属的单股线作缠绕材料, 其直径不应小于 1mm  
砂纸磨光;  缠绕补修;  补修管补修;  切断重接。  
可不处理  损伤处棱角与毛刺用0#砂纸磨光  以缠绕或补修预绞丝修理以  补修管补修  
损伤处铝(铝合金)股线应先恢复其原绞制状态  补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修导线的范围位于管内各20cm处  当采用液压施工时,应符合国家现行标准的规定  导线在同一处损伤的强度损失已超过总拉断力的5%但不足17%时可采用补修管补修  导线截面积损伤不超过导电部分总截面积的15%时,也应使用补修管补修  
缠绕补修  护线预绞丝补修  补修管或补修预绞丝补修  切断重接。  
打磨;  单丝缠绕;  用预绞丝补修条处理;  用补修管处理;  割断重接。  