你可能感兴趣的试题
两个或两个以上的防护区釆用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量之和 灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
试验时,应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 试验时,模拟喷气用灭火剂存储容器的数量最少为2个 试验时,可选用规格为150L的灭火剂储存容器进行模拟喷气试验 试验时,喷气试验宜采用手动启动方式
每年应对防护区进行一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
相同条件下,通信机房所处位置的海拔越高,所需的灭火剂储存量越小 相同条件下,通信机房的净容积越大,所需的灭火剂储存量越大 相同条件下,通信机房的最低环境温度越高,所需的灭火剂储存量越大 相同条件下,通信机房气体灭火系统的设计浓度越高,所需的灭火剂储存量越大
按三个防护区所需总储存量计算 按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需量计算 灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存量及管网内灭火剂剩余量之和 灭火剂储存量应按系统原储存量的100%设备用量
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中
D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
每年应对防护区进行一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
IG541混合气体灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10% 七氟丙烷灭火系统模拟喷气试验中七氟丙烷灭火剂喷放量不小于设计用量的10% __二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的3% 模拟喷气试验宜采用手动启动方式
驱动装置动作后,驱动气体先打开灭火剂储存容器的容器阀,后打开选择阀 防护区入口处设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯 集流管上设置的安全泄压装置的动作压力为10.0士0.5MPa(表压) 火火剂储存容器的容器阀和集流管之间的管道上设置了单向阀
灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 按火灾危险性最大的防护区中储存量确定 按最远的防护区所需储存量确定 灭火剂储存量应为防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
手动启动、停止按钮安装在防护区入口部位,安装高度为中心点距地面1.5m 气体喷放指示灯安装在防护区入口的正上方 灭火剂储存容器高度差最大值为18mm 驱动气体储存容器高度差最大值为12mm
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂不会破坏大气环境 七氟丙烷灭火剂具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最远的防护区确定。 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量,不包括储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中 D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害