多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则, 下面正确的是( ) 。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护培训题库二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
新建工程两套主保护的电压回路应分别接入电压互感器 的不同二次绕组电流回路应分别取自电流互感器互相独立
电流电压互感器及其回路全部检验的项目有
检查电流互感器二次绕组在接线箱处接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性
检查电压互感器二次、三次绕组在接线箱处接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性
对采用放电器接地的电压互感器的二次回路,需检查其接线的正确性及放电器的工频放电电压
电流互感器工作时一次绕组__________联在供电系统的一次电路中而二次 绕组则与仪表继电器等的_
下列有关电流互感器二次绕组接地的描述哪些是正确的
每组电流互感器二次绕组中性点宜一点接地
与其他电流互感器二次绕组无电路联系的电流互感器的二次绕组中性点宜在配电装置接地
几组电流互感器二次绕组间有电路联系的保护回路,每组电流互感器二次绕组均应各经一根多芯电缆引至控制室或继电器室,在控制室或继电器室将其中性点相连并一点接地
电流互感器接地线上不得串接熔断器或自动开关
为防止电流互感器二次绕组开路在带电的电流互感器二次回路上工作前 用导线将其二次缠绕短路方可工作
多绕组电流互感器及其二次线圈接入保护回路的接线原则下面正确的是
装小瓷套的一次端子应放在母线侧
保护接入的二次线圈分配, 应特别注意避免当一套线路保持停用而线路继续运行时出现电流互感器内部故障时的保护死区
一个绕组三相只允许有一个接地点
绕组不够用时, 保护与测量可以合用一个测量绕组
5kV及以上电压供电的用户其计量用的电流互感器二次绕组的连接线可以与保护回路共用
在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下假定接入电流互感器二次导线电阻的阻抗均相同而此计算负载以两相
电流互感器两套相同二次线圈并联接线时其二次回路内的电流.
增大
减小
不变
5A
电能计量专用电压电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点对于多绕组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
电流互感器工作时一次绕组__________联在供电系统的一次电路中而二次绕组则 与仪表继电器等的_
使用电流互感器时应注意
选择电流互感器的变比要适当,额定容量要大于二次负载容量
电流互感器一次绕组串接在线路中,二次绕组串接于测量仪表和继电器,接线时要注意极性正确
电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准开路
电流互感器运行时,在二次回路上工作,不准短路
电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是其二次回路只允许有一 个接地点对于多组有电气联系的电流互感器
220kV及以上多绕组的电流互感器其二次绕组的排列次序和保护使用上应遵循什么 原则
具有小瓷套管的一次端子应放在母线侧
母差保护的保护范围应尽量避开 TA 的底部
后备保护应尽可能用靠近母线的 TA 一组二次线圈
使用 TA 二次绕组的各类保护要避免保护死区。
多绕组电流互感器及其二次绕组接入保护回路的接线原则是什么
220KV及以上国产多绕组的电流互感器其二次绕组的排列次序和保护使 用上应遵循什么原则
220kV及以上国产多绕组的电流互感器其二次绕组的排列次序和保护使用上应遵循什么原则
为防止电流互感器二次绕组开路在带电的电流互感器二次回路上工 作前用导线将其二次绕缠短路后方可工作
关于电能计量专用电流电压互感器专用二次绕组及其二次回路以下哪种 说法正确
可以接入测量回路
可以接入保护回路
不得接入与电能计量无关的设备
可以接入其他二次寄生回路
热门试题
更多
已知发电机额定容量为15MVA超瞬变电抗百分值求电抗的有名值为 d%=12.510.5kV
阀控式密封免维护铅酸蓄电池浮充电应采用充电法
蓄电池经过3次全核对性放充电容量均达不到额定容量的以上可认为蓄电池使用 年限已到应安排更换
新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其
__电器和导体的动稳定一般按校验
使用避雷器带电测试仪的测量工作应填用第种工作票
防误闭锁装置的投停均应做好
电源为无限大系统或计算电抗xjs≥3时一般可认为
关于电流互感器二次回路以下说法中错误的是
Dyn11联结的配电变压器其正序电抗x1T负序电抗x2T和零序电抗x0T可认 为是
在微机变压器差动保护中由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取的措施
低压母线的交流电阻在计算出直流电阻的基础上还要考虑
__电动机运行常见的异常运行状态有:一相熔断器熔断或三相不平衡堵转过 负荷引起的过电流供电电压过低或过高
在计算元件电抗时各元件都采用平均额定电压但唯一例外需要考虑实际额定电压的元 件是
计算__网络短路电流广泛采用的方法是
测量前取电流信号时应先将信号电缆的接地端再与在线电流表的上端连接
使用电压互感器进行工作时应先将所有接线接好然后用绝缘工具将电压互感器接到
__网络短路电流计算中基准电压与系统标称电压之比约为
已知发电机额定容量为15MVA超瞬变电抗百分值%=12.5额定电压为10.5kV则在基准 容量为Sj=100MVA下的电抗标幺值为
已知35kV架空线路1.5km长线路单位电抗为0.4Ω/km求在基准容量为Sj=100MVA 时的电抗标幺值为
某变电站油浸式变压器容量为10000kVA其主保护应选择
关于非电量保护以下说法正确的是
在室外变电站和__室内搬动梯子管子等长物与220kV及以下带电部分的安全距离 为
已知同步电动机额定容量为7.5MVA超瞬变电抗百分值%=20额定电压为10kV则在基 准容量为Sj=100MVA下的电抗标幺值为
设备部分停电的工作工作人员与未停电设备安全距离不符合规定时可用与带电部分 直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏
短路电流的值是
在校验继电保护装置灵敏系数时应使用运行方式下的短路电流
直流系统为两组蓄电池组的供电方式每组蓄电池和充电机分别接于一段直流母线上不 用配置可在两段母线之间切换的第三台充电装置的是
发电机应具备进相运行能力100MW及以上火电机组在额定出力时功率因数应能达到 励磁系统应采用可以在线调整低励限制的微机励磁装置