你可能感兴趣的试题
防烟楼梯间机械加压送风余压值为40-50Pa,前室为25-30Pa 防烟楼梯间机械加压送风余压值为25-30Pa,前室为40-50Pa 当防烟楼梯间与消防电梯合用前室时,楼梯间与合用前室宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应采用更大功率的风机 当防烟楼梯间采用独立前室且仅有一个门与走道相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。
防烟楼梯间前室 消防电梯前室 合用前室 封闭避难层(间) 防烟楼梯间
防烟楼梯间40Pa,前室25Pa 防烟楼梯间40Pa,前室30Pa 防烟楼梯间50Pa,前室25Pa 防烟楼梯间50Pa,前室30Pa
防烟楼梯间40Pa,前室25Pa 防烟楼梯间40Pa,前室30Pa 防烟楼梯间50Pa,前室25Pa 防烟楼梯间50Pa,前室30Pa
防烟楼梯间大于合用前室 走廊大于防烟楼梯间 走廊大于合用前室 房间大于防烟楼梯间
30~40Pa 30~50Pa 40~50Pa 40~60Pa
走道、前室、防烟楼梯间 前室、防烟楼梯间、走道 防烟楼梯间、前室、走道 防烟楼梯间、走道、前室
走道、前室、防烟楼梯间 前室、防烟楼梯间、走道 防烟楼梯间、前室、走道 防烟楼梯间、走道、前室
25~30PA 大于30PA 40~50PA 大于40PA
30~40Pa 30~50Pa 40~50Pa 40~60Pa
防烟楼梯间及防烟楼梯间的前室均设置加压送风系统 仅防烟楼梯间的前室设置加压送风系统 仅防烟楼梯间设置加压送风系统 防烟楼梯间前室设置机械排烟系统
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h
防烟楼梯间的余压值高于其前室的余压值 走廊的余压值高于消防电梯前室的余压值 走廊的余压值高于房间的余压值 防烟楼梯间与走道间的压差为42Pa 防烟楼梯间前室与走道间的压差为23Pa