你可能感兴趣的试题
母线接触面加工后应当保持清洁,并涂以电力复合脂 母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿 母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整 贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母 螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力
平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。 平置时,螺栓应由上向下穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧 母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距 螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母
母线平置时,螺栓应由上向下穿,螺母应在下方,其余情况,螺母应位于维护侧 母排搭接或紧固螺杆为内六角型,螺杆超出螺帽1~2丝牙,其露出部分不得朝向接地柜壳 螺栓紧固,力矩值符合产品技术要求 母线及其分支母线相间、对地的空气绝缘净距离符合要求:大于等于125mm(对于12kV)、大于等于180mm(对于24kV)、大于等于300mm(对于40.5kV)
母线连接接触面间应保持清洁,并应涂以电力符合脂。 母线平置时,螺栓由下往上穿,螺母在上方,其余情况下,螺母至于维护侧。 螺栓长度宜露出螺母2~3扣。 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈和弹簧垫圈。 紧固螺栓时,为防止扳手滑脱伤人,宜使用眼镜扳手紧到弹簧垫圈合并为止。
当母线水平放置时,连接用螺栓,螺母应由下向上穿拧. 母线连接用螺栓,螺母两侧均应装平垫片,在螺栓侧还要装弹簧垫片. 螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2至3丝扣. 一般情况下螺母应装于便于维护侧.
由下向上穿 由上向下穿 由下向上穿、由上向下穿均可 根据设计要求
母线连接用紧固件应采用镀锌螺栓、螺母和垫圈。 接触面应保持清洁,并涂导电膏或中性凡士林。 母线平置时,贯穿螺栓由下向上穿,在其余情况下,螺帽应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。 螺栓两侧应均有垫圈,相邻螺栓的垫圈间有3mm以上的间隙,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,垫圈厚度应符合规定。
开关柜绝缘件安装 并柜 开关柜主母线连接 开关柜柜门