气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式 一个防护区设置有9台预制灭火系统装置 预制灭火系统的充压压力为3.0MPa 各预制灭火装置的动作响应时差为4s
适用于4℃-70℃环境 安装有开式喷头 无末端试水装置 准工作状态时系统侧管道充满用于启动系统的有压气体 使用湿式报警阀组
二氧化碳灭火系统 七氟丙烷灭火系统 IG541混合气体灭火系统 热气溶胶预制灭火系统
IG-541混合气体灭火系统可扑救电气火灾 七氟丙烷灭火系统可扑救沥青火灾 二氧化碳灭火系统可扑救棉毛火灾 七氟丙烷灭火系统可扑救硝化纤维火灾
根据设计文件的要求安装储存装置的位置 灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向朝向操作面 低压二氧化碳灭火系统的平安阀要通过专用的泄压管接到室外 储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员视察和操作
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
气体灭火系统可以扑灭所有的气体火灾 部分气体灭火系统,可以扑灭部分固体深位火灾 七氟丙烷可以扑灭棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾 气体灭火系统可以扑灭能自行分解的液体火灾
B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统 A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统 当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统 总控中心等长期有人工作的区域应设置二氧化碳气体灭火系统
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器 有人防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAFL浓度) 灭火后的防护区应通风换气,排风口宜设在防护区的上部并直通室内 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口
气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动 各喷嘴孔口应无堵塞
设有灭火剂备用量的系统,必需进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采纳自动启动方式且合格 运用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必需在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
该系统为二氧化碳气体灭火系统 该系统为柜式气体灭火系统 灭火剂储瓶直径为60cm 该系统加压方式为内贮压式,贮压压力为15MPa
喷头最大保护高度不宜大于 6.5m,当喷头安装高度小于 1.5m 时,保护半径不宜大于 4.5m 同一防护区内,当设计两套或三套管网时,集流管和系统启动装置可分别设置 灭火系统的储存装置 72h 内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的 100%设 置备用量 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10 台
输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管 输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管 钢制管道附件应内外防腐处理
设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格 使用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格