当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

低电压保护装置的电压整定值一般为电动机额定电压的( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

40%~50%  50%~60%  60%~70%  70%~80%  
保护装置应动作于跳闸  在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护  根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,应装设低电压保护  当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设高电压保护  
按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定,一般最低运行电压取值为额定电压的0.9倍,可靠系数取1.1~1.2,返回系数取1.05~1.25;按躲过电动机自启动时的电压整定,当低电压继电器接在变压器低压侧时,动作电压取值为额定电压的0.5~0.6倍,接在变压器__侧时,动作电压取值为额定电压的0.7倍。  按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定,一般最低运行电压取值为额定电压的0.9倍,可靠系数取1.1~1.2,返回系数取0.85~0.95;按躲过电动机自启动时的电压整定,当低电压继电器接在变压器低压侧时,动作电压取值为额定电压的0.7倍,接在变压器__倒时,动作电压取值为额定电压的0.5~0.6倍。  按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定,一般最低运行电压取值为额定电压的0.9倍,可靠系数取1.1~1.2,返回系数取0.85~0.95;按躲过电动机自启动时的电压整定,当低电压继电器接在变压器低压侧时,动作电压取值为额定电压的0.5~0.6倍,接在变压器__侧时,动作电压取值为额定电压的0.7倍。  按躲过正常运行时可能出现的最低电压整定,一般最低运行电压取值为额定电压的0.9倍,可靠系数取1.1~1.2,返回系数取1.05~1.25;按躲过电动机自启动时的电压整定,当低电压继电器接在变压器低压侧时,动作电压取值为额定电压的0.7倍,接在变压器__侧时,动作电压取值为额定电压的0.5~0.6倍。  
过电压保护装置  单相接地保护装置  差动保护装置  低电压保护装置  过流和短路保护装置  
每台电机均应安装控制和保护设备  电机控制和保护设备一般设在电动机附近  采用熔丝的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.1-1.25倍  采用热元件的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.5-2.5倍  
下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的65%~70%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。  下列电动机应装设0.5s时限的低电压保护,保护动作电压应为额定电压的70%~80%。i)当电源电压短时降低或短时中断又恢复时,需断开次要电动机;ii)根据生产过程不允许或不需自起动的电动机。  下列电动机应装设9s时限的低电压保护,保护动作电压为额定电压45%~50%。i)有备用自动投人机械的I类负荷电动机;ii)在电源电压长时间消失后需自动断开的电动机。  保护装置应动作于跳闸。  为防止低电压保护因断线或断熔丝而造成误动作,应采用二只电压继电器接点串联的接线,必要时应装设电压回路断线监视装置,动作于信号。  无直流操作电源的电动机,可用失压脱扣器作电动机的失压保护或低电压保护。  
每台电机均应安装控制和保护设备  电机控制和保护设备一般设在电动机附近  采用熔丝的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.1-1.25倍  采用热元件的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.5-2.5倍  

热门试题

更多